如何正確計算鋁合金橋架的填充率?
發布時間:2024/1/2 13:14:44發布人:admin

自動化和項目都會用到電纜,大家在選擇鋁合金橋架規格時,在滿足填充率的前提下,還需要保證鋁合金橋架寬度大于電纜單層并列寬度。




電纜單排并列寬度為442mm,鋁合金橋架選用300mm(寬)×200mm(高)。填充率為26.79%,滿足不大于40%的規范要求。




工程電纜設計標準》GB50217-2018附錄D的表D.0.6多層并列電纜在托盤橋架上敷設時校正系數取值。




電纜在橋架上單層并列敷設時,校正系數取0.7,兩層并列敷設時校正系數取0.55。從經濟性考慮,工程設計時通常都是按照單層敷設況下取校正系數0.7。因此在選擇鋁合金橋架時,橋架的寬度須大于電纜單排并列寬度。




這個案例中電纜單排并列寬度442mm,橋架寬度300mm,導致部分電纜在橋架中是兩層并列敷設。如果要保證電纜安全使用,其載流量的校正系數按照0.55取,實際工程是按照0.7選取,因而造成電纜過載。其結果是電纜散熱不利,絕緣老化加速,電纜的使用壽命會大大折減,并存在用電安全隱患。




這個案例中電纜單排并列寬度442mm,橋架寬度300mm,導致部分電纜在橋架中是兩層并列敷設。如果要保證電纜安全使用,其載流量的校正系數按照0.55取,實際工程是按照0.7選取,因而造成電纜過載。其結果是電纜散熱不利,絕緣老化加速,電纜的使用壽命會大大折減,并存在用電安全隱患。